大型冷却塔风荷载干扰系数的取值方法

Journal of Central South University(Science and Technology)(2014)

引用 2|浏览1
暂无评分
摘要
以国内某电厂超大型冷却塔为研究对象,采用刚性模型测压试验方法获得塔体表面风压时程,通过计算获得各风向角下按不同取值依据得到的干扰系数,探讨合适的取值方法以指导设计.基于风洞试验风压测试数据和有限元时程响应分析得到的位移和应力数据,分别计算群塔状态的干扰系数,比较分析不同干扰系数的特点,进一步基于风压分布积分表达式推导力系数与风压系数之间的关系,并比较研究双塔布置状态下不同干扰系数取值方法之间的差异.研究结果表明:与响应干扰系数相比最大正压干扰系数偏小而最小负压干扰系数偏大,阻力系数干扰系数无法完全衡量壳体响应干扰效应,而通过有限元计算得到的位移或应力干扰系数离散性较小且直接反映风荷载作用效应,推荐设计中以之为依据进行取值.
更多
关键词
wind tunnel experiment,cooling tower, rigid model, interference factor, double towers interference
AI 理解论文
溯源树
样例
生成溯源树,研究论文发展脉络
Chat Paper
正在生成论文摘要