由一起失磁事故谈发电机进相试验方法的改进
Electrical Engineering(2020)
Abstract
本文介绍了一起进相试验过程中由于励磁调节器与功率柜通信丢失后跳开灭磁开关而引起失磁事故的经过,分析了事故的原因,并结合工程实例给出了进相试验较为合理的试验方法,最后针对试验方法提出了改进意见.
MoreAI Read Science
Must-Reading Tree
Example
Generate MRT to find the research sequence of this paper
Chat Paper
Summary is being generated by the instructions you defined